Добрый день!
Нужен совет. Можно ли комнатный термостат (в частности RDG100), предназначенный для управления фенкойлами и холодными потолками, использовать в качестве контроллера (регулятора) температуры приточной вентиляции. Защиты пока не трогаем--они будут реализованы на релейке, интересна работа самого термостата: отличается ли алгоритм работы регулятора температуры фенкойла от регулятора температуры приточного воздуха. Если да, то объясните, пожалуйста.
Единственное что приходит в голову: при уменьшении температуры термостат увеличивает скорость вентилятора, а приточка на оборот должна уменьшать.
Kagamine Len
12.6.2014, 9:41
Регулирование не отличается, только у этого пульта вроде нет настройки ПИ регулятора.
и можно ли у него установить датчик в канал приточки ?
Цитата(Kagamine Len @ 12.6.2014, 9:41)

Регулирование не отличается, только у этого пульта вроде нет настройки ПИ регулятора.
и можно ли у него установить датчик в канал приточки ?
1) ПИ-регулятор есть
2) канальный датчик температуры подключить можно
Kagamine Len
12.6.2014, 15:26
Если есть возможность изменния коэффициентов ПИ регулятора, можно попробовать поставить.
Потом расскажите , что получилось.
vsklokoch
14.6.2014, 21:49
Года два/три когда ЗАКу нужно "бюджетно" использую LT24 (Luftberg или абсолютный аналог Elctrolux).
Результат сносный: пульты не имеют ПИ регулирования не реагируют на штатный канальный датчик. Работа с нагревателем типа вкл/выкл по встроенному датчику термостата.
Для работы с LT24 собираю щит на 3 реле (по числу скоростей) и один пускатель (для нагревателя).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.